Alimentation de chantier en Zambie : 250 kVA suffisent ?

A

Ahmed Ben Salah

Membre vérifié · Ingénieur SAV

Alimentation de chantier par un groupe de 250 kVA ; grue 45 kW, centrale 60 kW.

Aux pointes, disjonctions et chute de régime.

Manque de puissance ou appel de démarrage ? Comment calculer ?

Discussion (3)

  • Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-08

    Un démarrage simultané appelle jusqu'à trois fois le courant nominal : 250 kVA est juste.

  • Kwame A.Membre vérifié · Responsable équipement minier2026-10-09

    Ajoutez démarreurs progressifs ou démarrages échelonnés : moins cher qu'un groupe neuf.

  • Paulo M.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-10-10

    Gardez 25 % de marge pour les ajouts futurs.