Alimentation de chantier en Zambie : 250 kVA suffisent ?
Ahmed Ben Salah
Membre vérifié · Ingénieur SAV
Alimentation de chantier par un groupe de 250 kVA ; grue 45 kW, centrale 60 kW.
Aux pointes, disjonctions et chute de régime.
Manque de puissance ou appel de démarrage ? Comment calculer ?
Discussion (3)
Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-08
Un démarrage simultané appelle jusqu'à trois fois le courant nominal : 250 kVA est juste.
Kwame A.Membre vérifié · Responsable équipement minier2026-10-09
Ajoutez démarreurs progressifs ou démarrages échelonnés : moins cher qu'un groupe neuf.
Paulo M.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-10-10
Gardez 25 % de marge pour les ajouts futurs.