منجم في تنزانيا يستهلك 900 لتر من الديزل يومياً: هل تسترد الطاقة الشمسية الهجينة تكاليفها؟
Ahmed Ben Salah
عضو موثّق · مهندس خدمات
Two 200 kW gensets alternate, burning 900 L a day with diesel delivered at USD 1.35 a litre.
Load is 180 kW by day and 90 kW at night; flat land, good sun, no grid.
We want PV plus storage but are unsure of the ratio, and would like real payback figures.
Discussion (3)
Paulo M.عضو موثق · كبير مهندسي المشاريع2026-09-19
على هذا المنحنى، يعتبر تركيب 300 كيلوواط من الألواح الكهروضوئية مع 400 كيلوواط ساعة من التخزين شائعاً: فهو يغطي حوالي 70% من الحمل اليومي ويحافظ على تشغيل مولد واحد عند الحد الأدنى.
غريس و.عضو موثق · كبير مهندسي المشاريع2026-09-20
يجب أن يشمل حساب فترة الاسترداد تدهور البطارية: سعة 80% في السنة الخامسة أمر طبيعي، لذا أظهر استبدالها كبند منفصل.
Rui C.عضو موثوق · فحص التصدير2026-09-21
أجرينا مشروعاً مماثلاً: أربع إلى خمس سنوات، بافتراض بقاء سعر الديزل فوق 1.20 دولار أمريكي. انخفاض السعر يفرض إعادة التفكير.
ردود حديثة في هذه السلسلة، مرتبة حسب وقت النشر
انضم للنقاش
سجّل الدخول للرد؛ يظهر المحتوى بعد المراجعة.
تسجيل الدخول للرد