莫桑比克鲁伍马盆地气田伴生气发电,和柴油机组比该怎么算账?
Amina B.
认证用户 · 场站动力主管
La station fait tourner trois groupes diesel de 500 kW environ 500 heures par mois, le carburant venant de Pemba.
Le gaz varie d'environ 12,000 m³ le jour à 6,500 m³ la nuit, et l'analyse complète du soufre n'a pas été faite.
À Pemba, faut-il commencer par des groupes gaz ou passer directement à la trigénération au vu de la courbe de charge ?
Discussion (3)
Thabo M.认证用户 · 燃气机组服务工程师2026-06-16
À Pemba, faites d'abord l'analyse complète : un soufre élevé raccourcit nettement l'intervalle de révision, une dépense incontournable.
Yasmine K.认证用户 · 能源项目经理2026-06-17
Vu depuis champs gaziers du bassin du Rovuma, si la charge est uniquement électrique, les groupes gaz sont la première étape ; la trigénération attendra un besoin de chaleur réel, sinon la chaleur est perdue.
Chidi N.认证用户 · 电气工程师2026-06-18
Dimensionnez sur le débit stable minimal, 6,500 m³, et couvrez les pointes au diesel ; les variations ne doivent pas devenir des arrêts.