Temporada seca en Etiopía: ¿debe pasar el curado del hormigón a riego por aspersores?
Grace W.
Miembro verificado · Ingeniero jefe de proyecto
Dry season at 32 °C and 25% humidity; the slab shows hairline cracks the day after casting.
We cover with burlap and water twice a day.
A sprinkler system costs about USD 4,000. Is it worth it?
Discussion (3)
Paulo M.Miembro verificado · Ingeniero jefe de proyecto2026-09-26
A alta temperatura y baja humedad, dos veces al día no es suficiente; la superficie debe permanecer húmeda durante tres días.
Bakary T.Miembro verificado · Gerente de equipos mineros2026-09-27
Si aparecen grietas mientras está plástico, la causa es el viento y la evaporación durante el colado; un rompevientos funciona mejor.
Nnamdi E.Miembro verificado · Ingeniero de servicio2026-09-28
4.000 USD distribuidos en el programa son baratos; una losa reprocesada supera ese costo.
Respuestas recientes en este hilo, ordenadas por fecha de publicación
Unirse a la discusión
Inicia sesión para responder; el contenido aparece tras la revisión.
Iniciar sesión para responder